法蘭鉚接后風管不嚴密防治措施
1、現象
鉚接不嚴,風管表面不平,漏風量過大。
2、原因分析
(1)、鉚釘間距大,造成風管表面不平
(2)、鉚釘直徑小,長度短,與釘孔配合不緊,使鉚釘松動,鉚合不嚴。
(3)、風管在法蘭上的翻邊量不夠。
(4)、風管翻邊四角開裂或四角咬口重疊。
3、防治措施
(1)、鉚釘間距應按規范的要求打孔。一般通風系統法蘭鉚釘的間距不應大于150mm;空氣潔凈系統法蘭鉚釘的間距不應大于100mm.
(2)、鉚釘與鉚釘應為緊密配合,而且要使鉚釘穿入法蘭與風管壁后留一定的鉚接長度。
(3)、風管在法蘭上的翻邊量應以翻邊后不遮住螺栓孔為原則,通常要求翻邊尺寸為6~9mm,法蘭用料的尺寸較小時可使上限值,用料尺寸較大時可使用下限值。如果翻邊量過小將減少風管翻邊與法蘭接觸的面積,還減少密封墊與翻邊接觸的面積,影響法蘭與風管和法蘭與法蘭連接的嚴密性。
(4)、風管翻邊四角開裂處應用焊錫或涂以密封膠。咬口重疊處,翻邊后應將突出的部分鏟平,四角不應出現豁口,防止漏風。